Forum
Trafo Schutzschalter (Elektronik)
» Leider habe ich keine passende lasst sonst würde ich einfach messen. Kann
» mir einer helfen wie ich das richtig bestimme?
Du hast doch die Ausgangsdaten der Sekundärseite: 24V und 20A, demzufolge 480W.
Und da diese 480W ja primärseitig erst mal aufgenommen werden müssen, beträgt der Nennstrom (Verluste und andere Faktoren außenvor) etwa 480W/(Wurzel3*400V)=700mA
Gesamter Thread:
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 17:24 (Elektronik)
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 17:28
Trafo Schutzschalter - Gastl, 08.12.2013, 17:57
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 18:09
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 18:15
Trafo Schutzschalter - Gastl, 08.12.2013, 20:23
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 21:22
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 18:12
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 18:13
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 18:22
Trafo Schutzschalter - Offroad GTI
, 08.12.2013, 18:27
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 18:43
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 18:47
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 19:02
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 19:22
Trafo Schutzschalter - Offroad GTI
, 08.12.2013, 19:35
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 19:40
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 19:50
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 19:41
Trafo Schutzschalter - Nils, 08.12.2013, 20:23
Trafo Schutzschalter - xy
, 08.12.2013, 21:21
Trafo Schutzschalter - Offroad GTI
, 08.12.2013, 21:46