verfasst von crazy horse E-Mail, 29.07.2004, 20:52 Uhr

» » Hallo,
» »
» » ich möchte eine ca. 100 Meter lange 5-adrige Drehstromleitung zu einer
» » größeren Gartenhütte verlegen. Dort steht ein Elektoherd, Heizer, etc.
» » Leider hat die Leitung nur einen Querscnitt von 5x2,5 mm2. Ist es
» zulässig
» » und ungefährlich diese mit 25 Ampere Sicherungen abzusichern, da ich
» recht
» » viele "stromfressende" Verbraucher habe.
»
» Ich habe dazu mal was geschrieben:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm
»
» Demnach sollte es kein Problem sein (siehe Tabelle). Aber auf die
» Leitungslänge geht die Formel und Tabelle nicht ein.

zulässig und ungefährlich dürfte es sein, aber sinnvoll nicht.
Der Spannungsabfall ist viel zu hoch. Auf einem Aussenleiter bei voller Belastung ca. 25V, bei einphasigen Geräten nochmal dasselbe auf dem Nullleiter, da fehlen dir knappe 50V, sprich 1kw Verlust, das wirst du doch nicht wirklich wollen, oder?
Minimum würde ich sagen 4mm², besser 6mm²



Gesamter Thread:

Spannungsabfall / Erwärmung - Christian, 29.07.2004, 18:53 (Elektronik)
Spannungsabfall / Erwärmung - Patrick Schnabel(R), 29.07.2004, 19:46
Spannungsabfall / Erwärmung - crazy horse, 29.07.2004, 20:52
Kabelrolle! (War: Spannungsabfall / Erwärmung) - Thomas Schaerer, 30.07.2004, 08:55
erzähl doch mal! o.t. - BatailIonDAmour, 30.07.2004, 13:34
Spannungsabfall / Erwärmung - Christian, 31.07.2004, 12:03
Spannungsabfall / Erwärmung - Harald.Wilhelms, 02.08.2004, 09:15
Spannungsabfall / Erwärmung - Thomas, 29.07.2004, 20:53
Spannungsabfall / Erwärmung - Harald.Wilhelms, 30.07.2004, 08:24
Spannungsabfall / Erwärmung - Thomas Schaerer, 30.07.2004, 09:05
Spannungsabfall / Erwärmung - Michael, 30.07.2004, 19:23
Spannungsabfall / Erwärmung - Fabi(R), 31.07.2004, 00:01
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 02:00
erledigt... - crazy horse, 01.08.2004, 10:15
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 18:54
erledigt... - crazy horse, 01.08.2004, 21:32
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 23:22
Lastabwurfrelais ? - EL-Huber(R), 04.08.2004, 09:19