Frequenzumrichter "wiederbeleben" ? (Elektronik)
» Wenn es wirklich ein Trenntrafo ist, und kein Spartrafo, kannst du die
» Sekundärspannung auch mit der Netzspannung in Reihe schalten. Dann kommst
» du über 400V.
» Diese 400V kannst du auch auf 4 Phasen im Eingang vor dem Gleichrichter
» geben. dann hast du am Elko trotzdem 560V.
So ganz verstehe ich die 4 Phasen nicht!
» Den N der Netzspannung würde ich dann aber mit dem Ausgang des Trafos
» zusammenklemmen. Phase auf den FU und 2.Trafoausgang ebenfalls auf FU,
» sonst könnte die Spannung L,PE am FU zu groß werden für den Netzfilter.
das is soweit klar und 230V + 250V sind auf jeden Fall mehr als 400V. Aber ehrlich ist mir das schon etwas heikel, weil die Pumpe steht schon in ner großen Halle und da könnten mir zu viele Leute anfassen. drei Warnaufkleber hab ick ja schon drann jetzt, aber so "geflogen" direkte Netzspannung.......

--
MfG
Peter