Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Spannungsabfall / Erwärmung (Elektronik)

verfasst von Christian E-Mail, 29.07.2004, 18:53 Uhr

Hallo,

ich möchte eine ca. 100 Meter lange 5-adrige Drehstromleitung zu einer größeren Gartenhütte verlegen. Dort steht ein Elektoherd, Heizer, etc. Leider hat die Leitung nur einen Querscnitt von 5x2,5 mm2. Ist es zulässig und ungefährlich diese mit 25 Ampere Sicherungen abzusichern, da ich recht viele "stromfressende" Verbraucher habe.
In der Hütte selbst wird dann eine Unterverteilung installiert.

Für Eure Antworten schon im Voraus besten Dank


Gruß

Christian



Gesamter Thread:

Spannungsabfall / Erwärmung - Christian, 29.07.2004, 18:53 (Elektronik)
Spannungsabfall / Erwärmung - Patrick Schnabel(R), 29.07.2004, 19:46
Spannungsabfall / Erwärmung - crazy horse, 29.07.2004, 20:52
Kabelrolle! (War: Spannungsabfall / Erwärmung) - Thomas Schaerer, 30.07.2004, 08:55
erzähl doch mal! o.t. - BatailIonDAmour, 30.07.2004, 13:34
Spannungsabfall / Erwärmung - Christian, 31.07.2004, 12:03
Spannungsabfall / Erwärmung - Harald.Wilhelms, 02.08.2004, 09:15
Spannungsabfall / Erwärmung - Thomas, 29.07.2004, 20:53
Spannungsabfall / Erwärmung - Harald.Wilhelms, 30.07.2004, 08:24
Spannungsabfall / Erwärmung - Thomas Schaerer, 30.07.2004, 09:05
Spannungsabfall / Erwärmung - Michael, 30.07.2004, 19:23
Spannungsabfall / Erwärmung - Fabi(R), 31.07.2004, 00:01
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 02:00
erledigt... - crazy horse, 01.08.2004, 10:15
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 18:54
erledigt... - crazy horse, 01.08.2004, 21:32
erledigt... - Fabi(R), 01.08.2004, 23:22
Lastabwurfrelais ? - EL-Huber(R), 04.08.2004, 09:19