Forum
Frage zu Master-Slave-Schalter (Elektronik)
» » Wie ich das so sehe will der Tony gar nichts mehr wissen.
»
» Logisch, wenn man einen Holz-Praktiker mit theoretischer Elektrotechnik und
» Megabytes Links zupflastert.
» Fragt ihn, was er mit seinem Baumarkt Multimeter an Strom seiner Stichsäge
» ermittelt hat und gebt ihm einen Vorschlag für Dimensionierung seiner
» Master-Slave Steckdose.
» Muß er dann ausprobieren: wenn der Staubsauger aussetzt, muß man die
» Stromerkennung etwas empfindlicher machen. Macht sie auch im Aus-Zustand
» Mucken, muß man entstören oder Empfindlichkeit herabsetzen.
» Über den zu verwendenden SSr können wir uns intern kloppen und uns auf was
» einigen.
» Vorsichtshalber etwas kräftigeren SSR, Entstörelemente in den Slavekreis,
» Siebung in den Steuerkreis - und Rückmeldung des Te abwarten.
» Dann hätten wir einen neuen zufriedenen Forumsnutzer bekommen.
» Zusch.. mit Grundlagenlinks erzeugt das Gegenteil.
»
» hws
Hallo hws
Die Stichsäge hat eine Nennleistung von 350W. Im Leerlauf sind es 230W (=1A).
Ich hätte viel weniger erwartet. So müsste die MS-Schaltung also funktionieren. Paralell zu Master und Slave jeweils ein Varistor kann ja nicht schaden.
Den Schaltungsteil mit der LED lass ich weg - brauch ich nicht.
Der Werkstattsauger hat eine Nennleistung von 1300W (=5,6A). (Wieviel er tatsächlich zieht kann ich momentan nicht sagen, der Sauger ist zZ. außer Haus.)
Der angegebene SSR sollte also reichen.
Gibt's noch andere Einwände oder Bedenken ?
Tony
Gesamter Thread: