Forum
Trafoleistung (Bauelemente)
» Genau so macht man das. Und wer doppelt gut nähen will misst an allen
» Wicklungen.
Bei horizontalen oder geschichteten Lagen reicht die Messung der Primärwicklung.
Sie ist weit innen und damit am heißesten Bereich. Siehe Bild 1.
Bei vertikalen Lagen (Bild 2) kann die Temperaturentwicklung anders sein.
Wenn die Lagen auf getrennten Schenkel liegen (Bild unten)
ist einen Messung aller Wicklungen unbedingt notwendig.
Die Messung an diesem Trafo war besonders schwierig, weil er
Wicklungen für 2 x 375 V, 1 x 275 V und 1 x 120 V hat.
Kendiman
Gesamter Thread:
Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 03:02 (Bauelemente)

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 08:53

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 09:41

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 12:01

Trafoleistung - Harald Wilhelms
, 30.07.2013, 12:41

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:32

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 13:07

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 13:38

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 15:27

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:34

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 18:59

Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 16:56
Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 05:53

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 06:06

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 07:52

Trafoleistung - Eisenkern, oder kein Eisenkern - geralds
, 31.07.2013, 09:57

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:40

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 17:28

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 19:11

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:21

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 13:57

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:53

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 17:28

Trafoleistung - Altgeselle
, 30.07.2013, 17:40

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 05:56

Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 17:30
Trafoleistung - hws
, 31.07.2013, 01:19

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 07:40

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 09:49

Trafoleistung - olit
, 31.07.2013, 10:44

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 11:09

Trafoleistung -richtiges Material - geralds
, 31.07.2013, 11:24

Trafoleistung -richtiges Material - Gerd
, 31.07.2013, 12:36

Trafoleistung - Kendiman
, 31.07.2013, 12:50

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 14:57

Trafoleistung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 15:11
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 11:23
Trafoleistung - hws
, 31.07.2013, 16:13

Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 16:31
Trafoleistung - Gerd
, 31.07.2013, 21:02