» Warum sonst hat ein Trafo mit größerer Leistung einen fetteren
» Kern? Weil die Induktion und der magnetische Fluß im Kern höher sein
» müssen.
Blödsinn!
Ausschlaggebend sind die Verluste. Die Induktion ist durch das Eisen selbst begrenzt, und bei einem 50kVA-trafo nicht höher als bei einem 5VA-Trafo. Eher umgekehrt, da beim 5VA-Trafo die zur Kühlung zur Verfügung stehende Oberfläche im Verhältnis zur Leistung viel höher ist, und man demzufolge die Eisenverluste höher bemessen kann. Die Kupferverluste ebenfalls, weshalb bei kleineren Trafos deutlich höhere Stromdichten möglich sind.
--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Gesamter Thread:
Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 03:02 (Bauelemente)

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 08:53

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 09:41

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 12:01

Trafoleistung - Harald Wilhelms
, 30.07.2013, 12:41

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:32

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 13:07

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 13:38

Trafoleistung - Kendiman
, 30.07.2013, 15:27

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:34

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 18:59

Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 16:56
Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 05:53

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 06:06

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 07:52

Trafoleistung - Eisenkern, oder kein Eisenkern - geralds
, 31.07.2013, 09:57

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:40

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 17:28

Trafoleistung - Gerd
, 30.07.2013, 19:11

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:21

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 13:57

Trafoleistung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 16:53

Trafoleistung - xy
, 30.07.2013, 17:28

Trafoleistung - Altgeselle
, 30.07.2013, 17:40

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 05:56

Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 17:30
Trafoleistung - hws
, 31.07.2013, 01:19

Trafoleistung - matzischweinchen
, 31.07.2013, 07:40

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 09:49

Trafoleistung - olit
, 31.07.2013, 10:44

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 11:09

Trafoleistung -richtiges Material - geralds
, 31.07.2013, 11:24

Trafoleistung -richtiges Material - Gerd
, 31.07.2013, 12:36

Trafoleistung - Kendiman
, 31.07.2013, 12:50

Trafoleistung - xy
, 31.07.2013, 14:57

Trafoleistung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 15:11
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 11:23
Trafoleistung - hws
, 31.07.2013, 16:13

Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 16:31
Trafoleistung - Gerd
, 31.07.2013, 21:02