Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

1. Schaltvorschlag (Elektronik)

verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 24.03.2013, 19:14 Uhr

» Was ist eine pulsweitenmodulierte Regelung? Mein Motor soll so langsam wie
» moeglich laufen dh.Er ist auf einer Schiene montiert der einen SChlitten
» zieht die 125 cm lang ist,fuer die soll er bei max Geschwindikeit ca 1
» minute brauchen und min Geschw. 4-6 Stunden.... Ist das Ilusion oder
» Realisierbar :lookaround:

Hallo

Ich kenne ja deine mechanischen Übersetzungen zwischen Motor, Getriebe und Schiene nicht. Bei voller Drehzahl braucht er eben eine Minute, das musst du etwa durch mechanische Übersetzung realisieren, alles was langsamer ist, macht die PWM Steuerung. Die hier meine ich:

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192287-as-01-de-Drehzahlsteller_10A.pdf

Theo



Gesamter Thread:

schaltplan - kaniworld, 24.03.2013, 10:10 (Elektronik)
schaltplan - Elko_Scotty(R), 24.03.2013, 10:20
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:38
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:42
schaltplan - Theo(R), 24.03.2013, 11:54
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:59
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 15:00
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 18:27
1. Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 18:38
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 18:47
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 18:53
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 19:05
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:14
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 19:27
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:33
Korrigierter Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:59
Korrigierter Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 20:28
Korrigierter Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 21:07
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 19:42
Ewig lebende ICs... - schaerer(R), 24.03.2013, 20:21
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 24.03.2013, 21:08
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 24.03.2013, 22:02
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 24.03.2013, 22:59
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 25.03.2013, 10:39
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 25.03.2013, 12:21
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 26.03.2013, 19:33
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 26.03.2013, 21:26
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 26.03.2013, 22:50
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 27.03.2013, 09:00
1. Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 21:06
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 21:16
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 19:43