verfasst von 79616363(R) E-Mail, Leinfelden-Echterdingen, 10.12.2012, 20:41 Uhr

» » Bei einem TN-C im Endstromkreis (und das haben wir bei einer klassischen
» » Nullung) ist ein FI sogar verboten!
»
» Deswegen trennt man PEN auch in PE und N auf ;-)

Ja scho, aber bitte wie willste das tun, wenn im Endstromkreis das Klump noch zweiadrig ist?
Oder was machste, wenn sich zwar herausstellt, dass zwar dreiadrig liegt, aber entweder die "überflüssigen" Stummel viel zu kurz abgeschnibbelt sind oder die Iso nix taugt und ein FI schon deswegen nicht gehen würde.

Bei Anlagen, die vor 1971 errichtet wurden kann man fast drauf wetten, dass mindestens eines davon passiert.
Ab etwa 1971 hat man Chancen, dass es geht.

Aber auch nach 1971 findet man noch TN-C-Endstromkreise, die zwar dreiadrig sind, aber durchweg der Blaue als PEN genommen wurde - Das war noch nie erlaubt, wurde aber und ständig gemacht. Die "nutzlose" Ader wurde damals auch gern konsequent in Verteilerdosen nicht durchgeschleift.

Wenn de da nen Fehler suchen willst, dann ist ne komplett neue Installation meist billiger.

Sorry, ich komm aus der Praxis und kenn meine Pappenheimer.

Erst ab ca. Bj. 1980 kannst hoffen, dass wirklich was mit den vorhandenen Strippen geht - Wenn net irgendein Kamel nen Nagel in ne Strippe gedonnert hat.

Damals wurden die Strippen auch fast immer gut beheizt, d.h. mit geduldeter Überlast betrieben. Das freut die Isolation.

Viele Grüße,

Uli

--
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“

(Kurt Marti)



Gesamter Thread:

Magische Steckdose - Zen_Sur(R), 08.12.2012, 21:29 (Elektronik)
Magische Steckdose - Senpai, 08.12.2012, 21:33
Magische Steckdose - geralds(R), 08.12.2012, 21:44
Magische Steckdose - Zen_Sur(R), 08.12.2012, 21:54
Magische Steckdose - Senpai, 08.12.2012, 22:05
Magische Steckdose - Zwinkerle(R), 09.12.2012, 10:58
Magische Steckdose - olit(R), 08.12.2012, 21:34
Magische Steckdose - Zen_Sur(R), 09.12.2012, 09:12
Magische Steckdose - Theo(R), 09.12.2012, 10:09
Magische Steckdose - xy(R), 09.12.2012, 10:14
Nullleiter & Schutzleiter - Sebi2020(R), 09.12.2012, 19:03
Nullleiter & Schutzleiter - Elko_Scotty(R), 09.12.2012, 19:24
Nullleiter & Schutzleiter - schaerer(R), 10.12.2012, 07:56
Nullleiter & Schutzleiter - 79616363(R), 10.12.2012, 14:10
Nullleiter & Schutzleiter - Zwinkerle(R), 10.12.2012, 20:07
Nullleiter & Schutzleiter - 79616363(R), 10.12.2012, 20:41
Nullleiter & Schutzleiter - cmyk61(R), 10.12.2012, 20:57
Der Kampf der Gewerke - 79616363(R), 10.12.2012, 22:08
Der Kampf der Gewerke - geralds(R), 10.12.2012, 22:43
Wenn wir grad am Schimpfen sind ... - 79616363(R), 11.12.2012, 00:20
Wenn wir grad am Schimpfen sind ... - geralds(R), 11.12.2012, 05:50
Weitere Stilblüten ... - 79616363(R), 12.12.2012, 01:44
Weitere Stilblüten ... - gast*, 12.12.2012, 09:32
Nullleiter & Schutzleiter - Zwinkerle(R), 10.12.2012, 21:02
Nullleiter & Schutzleiter - 79616363(R), 10.12.2012, 22:01
Nullleiter & Schutzleiter - Zwinkerle(R), 11.12.2012, 19:49