Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

I2C - Bus Längen (Elektronik)

verfasst von Brenner E-Mail, 20.07.2004, 11:01 Uhr

Die zulässige Länge lässt sich nicht so eindeutig
festlegen.
Kommt im wesentlichen auf die Frequenz der Dataclock an,
die Flanken des Pegelwechsels Datenleitung und steigende
Flanke Dataclock sollten zeitlich deutlich unterscheidbar
auseinander liegen.

Daumenregel:
3m 100kHz Dataclock, Normalspeed NS
10m 10kHz Dataclock, Untergetaktet

P.S. Dataclock Geschwindigkeit wird vom Master festgelegt.

Bye

» Bis zu welchen Längen kann I2C - Bausteine auseinander plazieren, ohne das
» es zu Problemen kommt? Danke für die Antworten.
»
» Schöne Grüße
» Frank S.



Gesamter Thread:

I2C - Bus Längen - Frank S., 19.07.2004, 21:19 (Elektronik)
I2C - Bus Längen - Brenner, 20.07.2004, 11:01
I2C - Bus Längen - Thomas Weidisch, 23.07.2004, 22:50