» Also stellen wir mit P1 am nicht invertierenden Eingang 6,2 + 0,65V =
» 6,85V ein.
»
» Also muss am Spannungsteiler R1 R2 2*6,85V = 13,7V eingestellt werden
»
» 13,7V / 10kOhm = 1,37mA
»
» R1 = (15V- 13,7V) / 1,37mA = 949 Ohm
»
»
» Wenn der Eingang auf 0 gezogen wird.:
»
» Muss C3 umgeladen werden. also 13,7V
»
» I = U Knotenpunkt / 33MOhm = 6,85V / 33MOhm = 207nA
»
» t = 100µF*13,7V / 207nA = 6618s = 110 Minuten.
»
»
»
» Wen der Eingang wieder Freigegeben wird:
»
» I = (U Spannungsteiler – U Knoten) / 33MOhm = (13,7V – 6,85V) / 33MOhm
» =207nA
»
» t = 100µF*13,7V / 207nA = 6618s = 110 Minuten
»
»
» für die Theoretische Flussspannung der Z-Dioden von 6,85V haben wir R1
» mit 949Ohm ermittelt.
Sehr schön erklärt.
hier mal meine simu:
--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd