Hallo zusammen,
ich habe ein messtechnisches Problem für einen Datenlogger der 400V AC aufzeichnen soll.
Folgende Messtechnik habe ich zur Verfügung: Yokogawa Hybrid Rekorder DR 230 mit DAQ32 Software. Das Teil ist mit RS232 und 50 Kanälen ausgestattet. Mein Problem ist nur: Er kann am Eingang nur 50V DC.
Nun war meine Überlegung die 400V über einen 3 Phasigen Gleichricher gleichzurichten, einen 1/10 Spannungsteiler dahinter, nur was dann? Konti zum Glätten scheidet aus weil der mit Sicherheit zu träge ist.
Das ganze muss nicht sonderlich genau sein. 5V hin oder her sind egal.
Irgendwelche Ideen?
Danke und Grüße
Dani
Gesamter Thread:
Gleichrichtung und Spannungsteiler - shd2si1
, 26.05.2012, 01:21 (Elektronik)
Gleichrichtung und Spannungsteiler - x y, 26.05.2012, 07:32
Gleichrichtung und Spannungsteiler - cmyk61
, 26.05.2012, 19:36
Gleichrichtung und Spannungsteiler - shd2si1
, 26.05.2012, 21:46