» » Würde es ein Abwärtswandler, von 27V auf eine kleinere Spannung sein,
» » währe eine Spannungseinsenkung von 3V bis 5V denkbar. Bei 80mA währen
» das
» » rund 3300µF.
»
» Wären es dann nicht 330µF
»
» ((80*10^-3)*(100*10^-3))/24=330µF
»
» oder liege ich falsch?
Ja.
Das Delta-U ist in dem Fall 3V und nicht 24V.
Das ergibt eine Kapazität von 2666µF
Gesamter Thread:
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 30.04.2012, 10:03 (Elektronik)
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws
, 30.04.2012, 10:59
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 30.04.2012, 12:24
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws
, 30.04.2012, 20:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 30.04.2012, 21:21
Kapazität für Stützzeit-weshalb schnaps-Idee - Trudi, 02.05.2012, 01:43
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 08:34
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Senpai, 02.05.2012, 09:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:21
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 09:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:48
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 09:58
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 02.05.2012, 13:56
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 17:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 03.05.2012, 18:29
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 03.05.2012, 22:11