Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten (Elektronik)

verfasst von Trudi, 03.05.2012, 18:29 Uhr

» Würde es ein Abwärtswandler, von 27V auf eine kleinere Spannung sein,
» währe eine Spannungseinsenkung von 3V bis 5V denkbar. Bei 80mA währen das
» rund 3300µF.

Wären es dann nicht 330µF

((80*10^-3)*(100*10^-3))/24=330µF

oder liege ich komplett falsch?
Gruß Trudi



Gesamter Thread:

Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 30.04.2012, 10:03 (Elektronik)
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 30.04.2012, 12:24
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws(R), 30.04.2012, 20:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 30.04.2012, 21:21
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 08:34
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 02.05.2012, 09:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:48
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 02.05.2012, 09:58
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 02.05.2012, 13:56
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 02.05.2012, 17:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 03.05.2012, 18:29