Forum
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten (Elektronik)
» » Umin ist 6V, da deaktiviert sich der DCDC Wandler dann selbst, bei der
» Dann sind wir schon bei größer 360mA!!
Wie kommst du auf <360mA
» Wenn du eine Spannungseinsenkung von 0,5V zulassen willst, ergibt das
» einen Elko von 80.000 µF (Achtzigtausend!)
Ok Schnapsidee!!
Kann aber nicht richtig nachvollziehen wie du gerechnet hast und auch nicht was U_min sein soll!U_min wäre doch bei 0,5 V Spannungseinsenkung 27-0,5V=26,5V
Wäre echt cool wenn du deinen Rechenweg kurz zeigen könntest!(Die Beschreibung oben mit dem Netztrafo habe ich bereits gesehen)
Gruß Trudi
Gesamter Thread:
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 30.04.2012, 10:03 (Elektronik)
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws
, 30.04.2012, 10:59
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 30.04.2012, 12:24
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws
, 30.04.2012, 20:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 30.04.2012, 21:21
Kapazität für Stützzeit-weshalb schnaps-Idee - Trudi, 02.05.2012, 01:43
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 08:34
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Senpai, 02.05.2012, 09:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:21
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 09:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:48
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 09:58
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 02.05.2012, 13:56
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 02.05.2012, 17:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 03.05.2012, 18:29
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 03.05.2012, 22:11