verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 02.05.2012, 09:58 Uhr
(editiert von olit am 02.05.2012 um 10:19)

» Umin ist 6V, da deaktiviert sich der DCDC Wandler dann selbst, bei der
» Eingangsspannung handelt es sich übrigens um eine Gleichspannung.
»
» Gruß
»
» Markus

Dann sind wir schon bei größer 360mA!!
Wenn du eine Spannungseinsenkung von 0,5V zulassen willst, ergibt das einen Elko von 80.000 µF (Achtzigtausend!)

Also doch eine Schnapsidee!



Gesamter Thread:

Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 30.04.2012, 10:03 (Elektronik)
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 30.04.2012, 12:24
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws(R), 30.04.2012, 20:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 30.04.2012, 21:21
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 08:34
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 02.05.2012, 09:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:48
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit(R), 02.05.2012, 09:58