» Wenn ich mit einem DC-fähigen Zangenamperemeter mehrere Leitungen auf
» einmal messen will, sollte das doch bei folgendem Fall gehen, oder?
»
» Beim PC-Netzteil gibt es ja mehrere Leitungen für dieselbe Spannung, z.B.
» 7 Stück für 5 V (rot). Also Gesamtstrom für 5 V ermitteln, indem alle
» roten Leitungen zu einem Strang gebündelt und auf einmal gemessen werden.
» Oder gibt es Probleme, da nicht jede Leitung den gleichen Strom führt?
» Sollte sich doch einfach addieren...
Wenn die Leitungen zu verschiedenen "Verbrauchern" gehen dann stimmt die Messung nicht![]()
Gesamter Thread:
Zangenamperemeter - Fabi
, 23.04.2012, 17:41 (Elektronik)
Zangenamperemeter - Jüwü
, 23.04.2012, 17:43
Zangenamperemeter - x y, 23.04.2012, 17:52
Zangenamperemeter - Fabi
, 23.04.2012, 20:21