verfasst von eva E-Mail, 01.04.2012, 00:14 Uhr

» » Hallo,
» » ich muss für die schule ein paar aufgaben berechnen kann mir jemand
» sagen
» » ob ich die Aufgabe d)richtig deute
» » pro strang fallen 5,37 A ab, da sie in reihe geschalten sind und da
» nun
» » mal zwei stränge parallel geschalten werden rechnet man 2*5,37A= Für
» den
» » Maximalen strom den die Stränge an den Wechselrichter abgeben. Da
» dieser
» » laut Datenblatt einen Strom von 35,8 A aufnehmen kann und der Strom von
» » den zwei Strängen 10,74 A abgibt kommt es zur keiner Überlastung des
» » Wechselrichters. Stimmt das??
» »
» » Vielleicht kann mir auch jemand sagen ob ich generell mit meinen
» Lösungen
» » die ich bisher habe richtig liege?
» »
» » Anlagen:
» » 1. Aufgabenblatt
» » 2. Datenblatt
» » 3. Datenblatt
» » 4.Lösungsansatz
» » 5. Lösungsansatz
» »
» »
» »
» »
»





»
»

»
»



Gesamter Thread:

PV-Anlage - eva, 31.03.2012, 23:48 (Elektronik)
PV-Anlage - eva, 31.03.2012, 23:55
PV-Anlage - eva, 01.04.2012, 00:14
PV-Anlage - hws(R), 01.04.2012, 10:51
PV-Anlage - otti(R), 01.04.2012, 14:45
PV-Anlage - hws(R), 01.04.2012, 15:07
PV-Anlage - el-haber, 02.04.2012, 11:48