Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Defekter E-Motor (Elektronik)

verfasst von gast, 16.03.2012, 22:40 Uhr

» » » 20 kW nehme mal an 400 V 3 Phasen.
» » » Hat normal nix mit 100 Ohm DC.
» »
» » Nee, wie hoch sollte denn der Isolationswiderstand sein?;-),
» Was heisst nee?
» Isolationswiderstand >> 100 Ohm bei Ohm mit Multimeter.
» Gruß

Wollt dich nicht anpissen, aber:
» wenn ich zwischen zwei Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken

erklärt ja eigentlich schon einiges, oder?



Gesamter Thread:

Defekter E-Motor - Fooke, 16.03.2012, 21:50 (Elektronik)
Defekter E-Motor - Maik, 16.03.2012, 22:17
Defekter E-Motor - Elko_Scotty(R), 16.03.2012, 22:19
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:21
Defekter E-Motor - Elko_Scotty(R), 16.03.2012, 22:26
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:40
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:45
Defekter E-Motor - gast, 17.03.2012, 08:33
Defekter E-Motor - Theo(R), 17.03.2012, 09:08
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:47
Defekter E-Motor - simi7(R), 17.03.2012, 10:03
Defekter E-Motor - Theo(R), 17.03.2012, 11:30
Defekter E-Motor - Thomas Kuster, 17.03.2012, 10:07
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:19