verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.02.2012, 13:40 Uhr

» Nach allem, was ich bisher gelernt habe, ist die Entstörung von induktiven
» Lasten nur für den Moment des Ausschaltens relevant.

Nöö.

» Bisher habe ich ein RC-Glied (100Ohm/100nF) für den Schutz des Triacs eingebaut.

Richig, TSE Schutzbeschaltung gegen (Überkopf)zünden bei steilen Spannungsflanken. Aber nicht zur Entstörung.

hws



Gesamter Thread:

Entstörung Triac (EMV) - Tobi123, 24.02.2012, 13:16 (Elektronik)
Entstörung Triac (EMV) - hws(R), 24.02.2012, 13:40
Entstörung Triac (EMV) - Tobi123, 24.02.2012, 13:46
Entstörung Triac (EMV) - Thomas Kuster, 24.02.2012, 14:00