» hallo olit, vielen Dank für Deine Info! Ich probiere es mal alles aus...
» und werde berichten dann... freue mich auf weitere Infos oder Tipps!
Die erste Variante würde ich keinesfalls anwenden. Weil die Strombegrenzung im Kurzschlussfall versagt.
Bei der zweiten Variante würde ich den Lastwiderstand langsam verkleinern, denn vermutlich versagt auch da die Strombegrenzung im Kurzschlussfall.
Gesamter Thread:
L200 - matzischweinchen
, 21.01.2012, 20:06 (Elektronik)

L200 - hws
, 21.01.2012, 20:11

L200 - matzischweinchen
, 21.01.2012, 20:16

L200 - matzischweinchen
, 22.01.2012, 09:11

L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 10:39

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 12:03

L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 12:44

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 13:19

L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 13:34

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 13:36

L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 13:39

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 13:43

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 14:04

L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 14:30

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 28.01.2012, 03:58

L200 - Applikationen - x y, 22.01.2012, 15:40
L200 - Applikationen - olit
, 22.01.2012, 17:19

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 17:35

L200 - Applikationen - olit
, 22.01.2012, 17:44

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 23:04

L200 - Applikationen - olit
, 23.01.2012, 10:24

L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 23.01.2012, 17:50

L200 - x y, 21.01.2012, 20:57