verfasst von Endress E-Mail, 10.01.2012, 11:31 Uhr

Der Sensor schaltet die Betriebsspannung ( 12 V ) auf seinen Ausgang.

Der Eingang der C-Control hängt am Pullup auf 5 Volt.

Die Pegel sehen ok aus, auch die Ausgabe der Transistorschaltung sind ok. Ich erhalte aber Fehlerhafte Zählungen, die ich mir nicht erklären kann. Der Sensor hängt über einem Zanhkranz mit 58 Zähnen. Ich muss zwei Umdrehungen zählen, komme aber teilweise aus irgendeinem Grund auf mehr als 118 Zähler.

Programmtechnisch ist die Abfrage der Eingänge über Interruptroutinen gelöst. Ich habe in einem anderen Forum die Softwarefrage schon ausgereizt, Syntaktisch und logisch ist alles korrekt. Auch von der Verarbeitungsgeschwindigkeit bekommt die C-Control das locker hin. Wenn ich die Programmdurchläufe mitzähle zwischen zwei Zähnen bin ich bei 40 - 50. Es werden nur negative Flanken gezählt. Es geht um ca 600 - 700 Impulse pro Minute.



Gesamter Thread:

Transistorschaltung für Induktivschalter - Endress, 10.01.2012, 10:30 (Elektronik)
Transistorschaltung für Induktivschalter - Bürger(R), 10.01.2012, 10:56
Transistorschaltung für Induktivschalter - Endress, 10.01.2012, 11:31
Transistorschaltung für Induktivschalter - Bürger(R), 10.01.2012, 11:37
Transistorschaltung für Induktivschalter - Thomas Kuster, 10.01.2012, 11:57
Transistorschaltung für Induktivschalter - Altgeselle(R), 10.01.2012, 12:25
Transistorschaltung für Induktivschalter - Endress, 17.01.2012, 11:27
Transistorschaltung für Induktivschalter - x y, 17.01.2012, 11:34
Transistorschaltung für Induktivschalter - Endress, 17.01.2012, 13:57