Herdanschluss (Elektronik)
Moin , das ist richtig,nur als Planer ist man auf der sicheren Seite den Querschnitt etwas höher zu dimensionieren, man sieht ja , das die Verbraucher ,Herde Backöfen, etc. eine immer grössere Stromaufnahme haben.
Bei grösseren Querschnitten hat man dann ja auch die Möglichkeit einen Unterverteiler zu setzen,sofern Geräte dazukommen.
Früher war 1,5mm² Standard,persönlich habe ich da kein Problem mit,da rechnerisch auch 16 A / 380V noch verträglich sind.
Beispiel: Leitung 20 M 5x 1,5 / 10,5 KW / Spannungsabfall ca. 1,8 % ( 3% bei Einzelanschlüssen zulässig / 1,5% bei Hauptanschlüssen )
Gesamter Thread:
Herdanschluss - Martor, 29.12.2011, 17:13 (Elektronik)
Herdanschluss - Technik_Freak
, 29.12.2011, 17:44

Herdanschluss - Theo
, 29.12.2011, 17:47

Herdanschluss - Elko_Scotty
, 29.12.2011, 17:57

Herdanschluss - x y, 29.12.2011, 17:58
Herdanschluss - Martor, 29.12.2011, 20:45
Herdanschluss - otti
, 29.12.2011, 20:53

Herdanschluss - x y, 29.12.2011, 21:01
Herdanschluss - olit
, 29.12.2011, 21:12

Herdanschluss - x y, 29.12.2011, 21:16
Herdanschluss - olit
, 29.12.2011, 21:26

Herdanschluss - geralds
, 29.12.2011, 21:06

Herdanschluss - F.H., 29.12.2011, 20:55
Herdanschluss - x y, 29.12.2011, 21:04
Herdanschluss - F.H., 29.12.2011, 21:13
Herdanschluss - x y, 29.12.2011, 21:20
Herdanschluss - F.H., 29.12.2011, 21:28
Herdanschluss - Torsten
, 29.12.2011, 21:47

Herdanschluss - F.H., 30.12.2011, 14:38
Herdanschluss - F.H., 30.12.2011, 15:01
Herdanschluss - Kab'l-software - geralds
, 30.12.2011, 16:05

Herdanschluss - Kab'l-software - F.H., 30.12.2011, 16:49
Herdanschluss - cmyk61
, 04.01.2012, 01:09