Forum
Stromschlag an Erdungsleiter (Elektronik)
» » Du misst von N nach PE, eine Spannung von 230V? Sofort überprüfen lassen
» » und nicht mehr benutzen.
»
» Ach wo, ist doch nur ein typischer Fall von WMMM.
Was haltet ihr von folgender Messung (ist nicht WMMM-anfällig): Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen und zwischen N und PE "durchpiepsen". N und PE sollten ja im Schaltschrank miteinander verbunden sein...
Gesamter Thread:
Stromschlag an Erdungsleiter - basti2s, 29.12.2011, 14:02 (Elektronik)
Stromschlag an Erdungsleiter - brue
, 29.12.2011, 14:22

Stromschlag an Erdungsleiter - basti2s, 29.12.2011, 14:35
Stromschlag an Erdungsleiter - Bürger
, 29.12.2011, 15:11

Stromschlag an Erdungsleiter - Esel
, 29.12.2011, 16:11

Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 16:18
Stromschlag an Erdungsleiter - didi82
, 29.12.2011, 17:36

Stromschlag an Erdungsleiter - Esel
, 29.12.2011, 18:38

Stromschlag an Erdungsleiter - olit
, 29.12.2011, 19:03

Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 20:19
Stromschlag an Erdungsleiter - basti2s, 29.12.2011, 20:26
Stromschlag an Erdungsleiter - basti2s, 29.12.2011, 20:28
Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 20:31
Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 20:34
Stromschlag an Erdungsleiter - basti2s, 29.12.2011, 20:39
Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 20:46
Stromschlag an Erdungsleiter - otti
, 29.12.2011, 20:46

Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 21:06
Stromschlag an Erdungsleiter - didi82
, 29.12.2011, 21:47

Stromschlag an Erdungsleiter - olit
, 29.12.2011, 22:33

Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 29.12.2011, 23:24
Stromschlag an Erdungsleiter - olit
, 29.12.2011, 23:56

Stromschlag an Erdungsleiter - x y, 30.12.2011, 00:04
Stromschlag an Erdungsleiter - didi82
, 29.12.2011, 23:25