Erwärmung von Leitern (Elektronik)
» » Hallo
» » Meine Frage betrifft die Erwärmung eines Strom durchflossenen Leiters:
» » Ist die Erwärmung bei einem mit z. B. mit 20A durchflossenen Leiter
» » gleich, egal ob die angelegte Spannung 20 oder 200 Volt beträgt
» » (I=konstant)? In anderen Worten: Ist die Erwärmung des Leiters ("nur")
» » Stromdichte-abhängig oder auch Leistungs-abhängig???
» » Wer kann mir dafür eine Formel nennen?
» » Schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten
»
» Die angelegte Spannung spielt keine Rolle. Die Erwärmung entsteht durch
» Leistung. Genaugenommen ist es die Verlustleistung und diese ergibt sich
» aus dem Produkt aus dem Strom der der durch die Leitung fliesst im Quadrat
» und dessen Leitungswiderstand: ... P_leistung = (I_leitung ^ 2) *R_leitung
» ...
»
» Die Wärme des Leiters ist ein Gleichgewichtszustand zuwischen der
» leistungsbedingten Wärmeerzeugung und der Wärmeabführung (Luft-Konvektion,
» Abstrahlung).
»
» Dies hat zur Folge, dass ein Netzkabel das maximal für 20 A taugt, dabei
» auch nicht teilweise auf einer Kabelrolle aufgewickelt sein darf.
» BRANDGEFAHR!!!
»
» Ich habe so etwas mal an einem Weihnachtsessen erlebt, wo drei
» Raclette-Öfeli an einem solchen Kabel angeschlossen waren. Plötzlich ein
» Gestank von vebranntem Gummi.
Moment mal: die Leistung aus I^2*R ist ja dann immer gleich, auch wenn ich die Stromdichte, sprich den Leiterquerschnitt verändere. Mir erhöhter Stromdichte steigt doch aber auch die Erwärmung, odrrr?