Erwärmung von Leitern (Elektronik)
» Hallo
» Meine Frage betrifft die Erwärmung eines Strom durchflossenen Leiters:
» Ist die Erwärmung bei einem mit z. B. mit 20A durchflossenen Leiter
» gleich, egal ob die angelegte Spannung 20 oder 200 Volt beträgt
» (I=konstant)? In anderen Worten: Ist die Erwärmung des Leiters ("nur")
» Stromdichte-abhängig oder auch Leistungs-abhängig???
» Wer kann mir dafür eine Formel nennen?
» Schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten
Die angelegte Spannung spielt keine Rolle. Die Erwärmung entsteht durch Leistung. Genaugenommen ist es die Verlustleistung und diese ergibt sich aus dem Produkt aus dem Strom der der durch die Leitung fliesst im Quadrat und dessen Leitungswiderstand: ... P_leistung = (I_leitung ^ 2) *R_leitung ...
Die Wärme des Leiters ist ein Gleichgewichtszustand zuwischen der leistungsbedingten Wärmeerzeugung und der Wärmeabführung (Luft-Konvektion, Abstrahlung).
Dies hat zur Folge, dass ein Netzkabel das maximal für 20 A taugt, dabei auch nicht teilweise auf einer Kabelrolle aufgewickelt sein darf. BRANDGEFAHR!!!
Ich habe so etwas mal an einem Weihnachtsessen erlebt, wo drei Raclette-Öfeli an einem solchen Kabel angeschlossen waren. Plötzlich ein Gestank von vebranntem Gummi.
--
Gruss
Thomas