verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 08.12.2011, 22:22 Uhr

Hallo

Würde das nicht bedeuten, dass die Drehzahlregelung die Leistung auch (wenn niemand Wasser zapft) bis auf 0 zurückfährt? Die Mindestdrehzahl beträgt aber 1000 Umdrehungen bei allen drei Pumpen. Also muss zwingend noch ein Druckschalter vorhanden sein, der bei maximalem Druck abschaltet.

Ich selbst kenne nur eine einfache Anlage mit einem Drehstrommotor und einem Druckbehälter mit Druckschalter. Dieser Schalter schaltet je nach Druck im Behälter einfach nur den Motor ein oder aus. Da gibt es keine Drehzahlregelung. Da entstehen auch keine Geräusche.

Wenn allerdings die Geräusche durch das plötzliche Einschalten der Motore entsteht, sie also durch die Drehzahlregelung langsamer hochgefahren werden, gibts allerdings ein Problem. Aber man kann ja einfach herausfinden ob zwischen Pumpendruck und Drehzahl ein zusammenhang besteht, denn eine Pumpe funktioniert ja noch richtig.

Theo



Gesamter Thread:

Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. - jof(R), 08.12.2011, 17:21 (Elektronik)
xy fragen - TzTz, 08.12.2011, 20:41
xy fragen - Theo(R), 08.12.2011, 21:00
Frequenzumrichter - Thomas Kuster, 08.12.2011, 21:07
Frequenzumrichter - Theo(R), 08.12.2011, 21:26
Frequenzumrichter - Thomas Kuster, 08.12.2011, 21:41
Frequenzumrichter - Gast aus HL, 08.12.2011, 21:54
Frequenzumrichter - Theo(R), 08.12.2011, 22:22
Frequenzumrichter - bigdie(R), 01.11.2019, 13:52
Frequenzumrichter - xy(R), 01.11.2019, 14:34
xy fragen - gast, 08.12.2011, 21:17
... - TzTz, 09.12.2011, 10:34
xy fragen - x y, 08.12.2011, 21:14
xy fragen - x y, 09.12.2011, 11:55
xy fragen - Gast aus H, 09.12.2011, 13:45
Folgeschäden? - jof(R), 09.12.2011, 15:36
Folgeschäden? - x y, 09.12.2011, 16:34
Folgeschäden? - Theo(R), 09.12.2011, 16:43
Folgeschäden? - x y, 09.12.2011, 17:00
Folgeschäden? - x y, 09.12.2011, 17:54
Folgeschäden? - PeterGrz(R), 12.12.2011, 08:31
Folgeschäden? - x y, 12.12.2011, 10:24
Folgeschäden? - TK(R), 12.12.2011, 13:19
Druckbehälter - jof(R), 29.12.2011, 09:20
leider ... - geralds(R), 08.12.2011, 23:08
Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. - x y, 09.12.2011, 11:55
Die Pumpenfirma wars... - jof(R), 09.12.2011, 14:33
Die Pumpenfirma wars... - x y, 09.12.2011, 14:35
Und jeder sagt was anderes... - jof(R), 09.12.2011, 15:45
Bitte ein paar Fotos posten.. - geralds(R), 09.12.2011, 15:51
Bitte ein paar Fotos posten.. - Elko_Scotty(R), 09.12.2011, 16:22
Und jeder sagt was anderes... - Theo(R), 09.12.2011, 16:17
Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. - Gast, 09.12.2011, 19:22
Es würde also gehen... - jof(R), 09.12.2011, 19:44
Es würde also gehen... - geralds(R), 09.12.2011, 20:32
Frequenzumformer reparieren - Harald Wilhelms(R), 10.12.2011, 10:43
Frequenzumformer reparieren - x y, 10.12.2011, 11:06
Frequenzumformer reparieren - eduard feiner, 31.10.2019, 16:40
Frequenzumformer reparieren - xy(R), 31.10.2019, 16:51