» Wenn ich ein Typenschild einer Asynchronmaschine habe und darauf steht
» 230V/400V Stern/Dreieck ist es mir klar das dieser motor in unserem netz
» nur in Stern betrieben werden darf da dass Typenschild sagt das die
» Stränge des Motor für 230V ausgelegt sind.
Es gibt schon Fälle wo man ihn in Dreieckschaltung betreibt, z.B. an 230V gespeisten Frequenzumrichter, oder in Steinmetzschaltung.
» Was ist jetzt wenn ich ein Typenschild habe wo NUR Stern/ 400V drauf
» steht!. Heißt dass das die Stränge des Motors für 400V ausgelegt sind und
» ich diesen Motor sowohl in Stern als auch in Dreieck in unserem netz
» betreiben könnte ?
Das heißt normalerweise, dass er fest auf Dreieck geklemmt ist. Der Sternpunkt ist meist gar nicht zugänglich.
» Bezieht sich die 2. Höhere Spg Angabe immer auf die Leiterspannung ?
Fast immer.