verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 02.11.2011, 17:18 Uhr

» » Hallo,
» » ich habe eine Induktiven Nährungsschalter der Firma ifm (nf5002). Über
» die
» » Funktionsweise eines solchen Sensors bin ich mir im klaren, was mir
» jedoch
» » Kopfzerbrechen bereitet ist der Fakt das er nur 2 Kontakte besitzt. An
» dem
» » einen liegt ein Potenzial (12V) an und der andere ist der Ausgang.
» » Meine Frage ist wie wird der Oszillator im Sensor versorgt.
» » Zu erst habe ich gedacht das mittels PullDownWiderstand am Ausgang eine
» » Spannung erzeugt wird, jedoch geht diese mit eintreten des
» Schaltvorganges
» » verloren und der Oszillator hört auf zu schwingen.
» » Kann jemand das Rätsel lösen?
» »
» » Gruß Magnus
»
»
» Der Betriebsstrom ändert sich von <1mA(aus) nach >2.1mA (an)

Hallo,
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/NAMUR-Sensor
Grüße
Altgeselle



Gesamter Thread:

Induktiver Nährungsschalter Verständnisproblem - Magnus1234, 02.11.2011, 15:19 (Schaltungstechnik)
Induktiver Nährungsschalter Verständnisproblem - Gast aus HH, 02.11.2011, 15:49
Induktiver Nährungsschalter Verständnisproblem - @@Gast@@, 02.11.2011, 16:09
Induktiver Nährungsschalter Verständnisproblem - Altgeselle(R), 02.11.2011, 17:18
Induktiver Nährungsschalter Verständnisproblem - Magnus1234, 03.11.2011, 13:08