Forum
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) (Elektronik)
» » Dann hätte ich noch eine Frage, hab mir das Diagramm für die Bestimmung
» » der Spannung für die Spule angeschaut.
» » Wenn ich 16A bei Zimmertemperatur steuern möchte, muss ich 1,1 * 12V
» » wählen oder würden auch die 12 V reichen, da in der Formel steht Ub max
» ?
»
» Du hast das Diagramm falsch verstanden, überleg nochmal.
»
»
» » Also sollte es mit diesem relay klappen.
»
» Ich hab keine Bedenken.
Ubmin bekomm ich raus indem ich von der Umgebungstemperatur aus hochgehe bis zu der Ubmin linie und dann wagerecht zur y achse gehe und dort steht dann der minimale Spannungswert zb bei 50 °C brauche ich minimal 12*0,8 V = 9,6 V.
Da meine Umgebungstemperatur niemals mehr als 50 °C erreicht, reichen also die 12V gut aus.