Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) (Elektronik)

verfasst von Tobias Steiner E-Mail, 19.10.2011, 17:23 Uhr

Hallo,

ich möchte verschiedene Verbraucher mit diesem bistabilem relay schalten:

DOLD & SOEHNE
OB 5693.11/9002L1 DC 12V

In dem datenblatt sind folgende Werte angegeben:

Bemessungsisolationsspannung AC V 250
Schaltspannung min./max. AC V 10 / 400

Grenzdauerstrom A 16
Schaltstrom min./max. A 10 mA / 50 (20 ms)
Schaltleistung min./max. W 35 / 300

Sehe ich das Richtig, dass der Verbrauche mindestens 35 und maximal 300 W Verbrauchen darf ? Aber laut Datenblatt
darf ich das Relay mit 250V AC und 16 A betreiben, also bei Netzspannung und 16 A macht das 3680 W aber wieso steht dann bei max Schaltleistung 300 W ? Genauso bei dem min Schaltstrom bzw min Schaltleistung, 0,01 A bei Netzspannung sind 2,3 W und keine 35 W .

Ist dieses Relay für meinen Verwendungszweck geeignet einen Verbraucher mit Netzspannung und 3600 W ( weis noch nicht wieviel ich an das Relay anschließe aber würde meine Schaltung vorsichtshalber auf 16 A ( 3600 W ) auslegen ) ?

Tobias



Gesamter Thread:

Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 17:23 (Elektronik)
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 17:38
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 17:41
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 17:46
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 18:34
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 18:39
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - Tobias Steiner, 19.10.2011, 20:49
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) - x y, 19.10.2011, 21:48
Groschen - Harald Wilhelms(R), 19.10.2011, 22:41
Groschen - Leser, 20.10.2011, 00:15
Groschen - Elko_Scotty(R), 20.10.2011, 09:28
Groschen - austriacus, 20.10.2011, 13:08
Groschen - austriacus, 20.10.2011, 13:15
Groschen - otti(R), 20.10.2011, 22:48