Strombelastbarkeit Drossel (Elektronik)

verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.09.2011, 21:55 Uhr

» ich möchte eine Commonmode-Drossel (20mH, 3A) im Differentialmode
» betreiben.
Also so wie vorgesehen? Strom in einer Drossel hin und in der zweiten Drossel zurück? Nur Differenzströme erzeugen ein Feld - Gleiche Ströme in beiden Drosselseiten (mit umgekehrtem Wicklungssinn) heben sich auf?

Das ist ja auch der Sinn dieser Netzentsrördrosseln. Gleichtaktstörungen werden platt gemacht.

Du willst Entstördrosseln (die möglichst hohe "Verluste" haben um die Störungen zu verheizen) hoffentlich nicht als Speicherdrosseln in irgendwelchen Wandlern missbrauchen? Da benötigt es Spulen mit hoher Güte und wenig Verlusten, um einen guten Wirkungsgrad zu erhalten.

Deshalb sollte man auch zwischen Drosseln und Spulen unterscheiden.

hws



Gesamter Thread:

Strombelastbarkeit Drossel - RS, 30.09.2011, 14:49 (Elektronik)
Strombelastbarkeit Drossel - x y, 30.09.2011, 15:05
Strombelastbarkeit Drossel - RS, 30.09.2011, 15:31
Strombelastbarkeit Drossel - x y, 30.09.2011, 15:31
Strombelastbarkeit Drossel - el-haber, 30.09.2011, 15:29
Strombelastbarkeit Drossel - x y, 30.09.2011, 15:31
Strombelastbarkeit Drossel - Esel(R), 30.09.2011, 17:33
Strombelastbarkeit Drossel - x y, 30.09.2011, 19:31
Strombelastbarkeit Drossel - hws(R), 30.09.2011, 22:09
Strombelastbarkeit Drossel - didi82(R), 30.09.2011, 21:14
Strombelastbarkeit Drossel - el-haber, 01.10.2011, 13:10
Strombelastbarkeit Drossel - hws(R), 01.10.2011, 14:32
Strombelastbarkeit Drossel - hws(R), 30.09.2011, 21:55
Strombelastbarkeit Drossel - Harald Wilhelms(R), 01.10.2011, 13:07