verfasst von Gerd(R), 15.08.2011, 15:27 Uhr

» Den Luftspalt als Restluftspalt zu bezeichnen um zu sagen ich habe keinen
» Luftspalt hergestellt, ist Augenwischerei Gerd. Unseriös. :-(

Nein, Hans, das was Du hier abziehst ist höchst unseriös!

Google doch einfach mal danach, wenn Du den Unterschied zwischen einem gezielt eingebrachten Luftspalt und einem prinzipbedingten Restluftspalt nicht verstehst.

Die einzige Kernform ohne Restluftspalt ist der Ringbandkern. Und genau deshalb hat er die im Ausgangsposting angesprochenen Probleme.
Alle anderen, aus Einzelteilen montierte Kerne haben an den Fügestellen unvermeidliche Restluftspalte, deren Größe man bei der Montage beeinflussen kann. Bei Schnittbandkernen z.B. über die Auswahl der Oberflächenrauheit an der Fügestelle, bei paketierten Blechkernen z.B. duch Schleifen oder Polieren oder eben auch durch die von mir genannte Art der Schachtelung.

Versteh es oder laß es bleiben, aber urteile bitte nicht in der Öffentlichkeit auf der Grundlage offensichtlich mangelnden Fachwissens über die Seriosität anderer!

Ich werde daraus lernen, und mich in Zukunft mit solchen Hinweisen zurückhalten. Soll doch jeder zusehen, wie er alleine zurecht kommt. Wenn hilfreiche Tips nur dazu dienen, irgendwelchen Neidern Stoff für haltlose Diffamierungen zu liefern, ist das nur noch traurig.

Gerd

--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!

I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd



Gesamter Thread:

Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 09:54 (Elektronik)
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 10:02
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 10:13
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 12:56
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 14:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 15:34
Gleichstrom im 230V-Netz ? - PeterGrz(R), 08.08.2011, 15:44
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 16:15
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:23
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 07:57
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:01
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 08.08.2011, 17:32
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 08:21
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 09.08.2011, 19:45
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 06:48
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 08:38
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 10:54
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Tobi(R), 12.08.2011, 11:11
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 12.08.2011, 11:27
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 16:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 16:47
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 17:46
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 21:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 13.08.2011, 13:07
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 13.08.2011, 14:31
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:40
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 14:38
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 13.08.2011, 19:01
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 19:28
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:31
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 15:52
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 14.08.2011, 19:50
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 20:23
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd(R), 15.08.2011, 09:31
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 10:03
Luftspalte richtig ausführen. - FLT(R), 15.08.2011, 15:03
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 15.08.2011, 15:27
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 18:03
Bitte an die Moderation - Gerd(R), 15.08.2011, 20:21
Bitte an die Moderation - geralds(R), 15.08.2011, 20:29
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 08.08.2011, 18:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 08:43
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 10:22
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 15:38
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 09.08.2011, 17:13
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 19:52
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - geralds(R), 09.08.2011, 20:34
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 21:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 08:45
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 10.08.2011, 10:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 13:14
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Tobi(R), 10.08.2011, 13:29
Überredet! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 14:15
Ganz neu DC-Terror! - schaerer(R), 10.08.2011, 14:27
Überredet! - Tobi(R), 13.08.2011, 10:26
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Altgeselle(R), 10.08.2011, 16:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 10.08.2011, 18:20
Miese Geschäfte... - schaerer(R), 10.08.2011, 22:20
Miese Geschäfte... - Harald Wilhelms(R), 11.08.2011, 17:16
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - x y, 10.08.2011, 18:21
Pekuniärextraktor - schaerer(R), 10.08.2011, 22:33
Pekuniärextraktor - Torsten(R), 10.08.2011, 22:42
Pekuniärextraktor - Tobi(R), 10.08.2011, 22:42