verfasst von Gerd(R), 09.08.2011, 08:43 Uhr

» » und es kann bis zu einigen 10
» » min dauern, ehe diese Magnetisierung wieder abgebaut ist.
»
» Ganz abgebaut? Ich meinte das dauert viiiiel länger...

Hallo,

das wird auch länger dauern, bis sie kpl. abgebaut ist, ich habe nur die Beobachtung mit dem wahrnehmbaren mechanischen Brumm gemacht, wenn die Dinger einfach so auf dem Tisch liegen.

» Dafür hat man mehr Verluste und Streufelder, falls die stören. Es kommt
» halt sehr auf die Anwendung an... ;-)

Die Verluste sind etwas höher, das Streufeld muß es aber nicht sein. Das ist eher eine Frage der Auslegung.
Speziell Standar-Ringkerntrafos haben oft sogar ein höheres Streufeld, da diese auf höhere Induktion ausgelegt werden.
Optimal ist es, wenn man dem Hersteller die Aussteuerung vorgeben kann, dann bekommt man wirklich streuarme Ringkerntrafos, allerdings dann auch mit den Verlusten und Abmessungen herkömmlicher Trafos, da man dafür den hauptsächlichen Vorteil, viel Leistung bei kleinem Volumen zu übertragen, aufgeben muß.

Gruß Gerd

--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!

I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd



Gesamter Thread:

Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 09:54 (Elektronik)
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 10:02
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 10:13
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 12:56
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 14:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 15:34
Gleichstrom im 230V-Netz ? - PeterGrz(R), 08.08.2011, 15:44
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 16:15
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:23
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 07:57
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:01
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 08.08.2011, 17:32
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 08:21
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 09.08.2011, 19:45
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 06:48
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 08:38
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 10:54
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Tobi(R), 12.08.2011, 11:11
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 12.08.2011, 11:27
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 16:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 16:47
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 17:46
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 21:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 13.08.2011, 13:07
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 13.08.2011, 14:31
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:40
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 14:38
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 13.08.2011, 19:01
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 19:28
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:31
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 15:52
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 14.08.2011, 19:50
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 20:23
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd(R), 15.08.2011, 09:31
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 10:03
Luftspalte richtig ausführen. - FLT(R), 15.08.2011, 15:03
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 15.08.2011, 15:27
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 18:03
Bitte an die Moderation - Gerd(R), 15.08.2011, 20:21
Bitte an die Moderation - geralds(R), 15.08.2011, 20:29
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 08.08.2011, 18:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 08:43
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 10:22
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 15:38
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 09.08.2011, 17:13
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 19:52
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - geralds(R), 09.08.2011, 20:34
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 21:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 08:45
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 10.08.2011, 10:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 13:14
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Tobi(R), 10.08.2011, 13:29
Überredet! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 14:15
Ganz neu DC-Terror! - schaerer(R), 10.08.2011, 14:27
Überredet! - Tobi(R), 13.08.2011, 10:26
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Altgeselle(R), 10.08.2011, 16:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 10.08.2011, 18:20
Miese Geschäfte... - schaerer(R), 10.08.2011, 22:20
Miese Geschäfte... - Harald Wilhelms(R), 11.08.2011, 17:16
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - x y, 10.08.2011, 18:21
Pekuniärextraktor - schaerer(R), 10.08.2011, 22:33
Pekuniärextraktor - Torsten(R), 10.08.2011, 22:42
Pekuniärextraktor - Tobi(R), 10.08.2011, 22:42