Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Gleichstrom im 230V-Netz ? (Elektronik)

verfasst von Gerd(R), 09.08.2011, 07:57 Uhr

» Ja danke, jetzt weiss ich was du meinst. Aber sind die
» Trafos von High-End HiFi-Endstufen wirklich so knapp
» ausgelegt?

Hallo,

das hat nicht mit knapper Auslegung zu tun, sondern mit dem fehlenden Luftspalt. Jede Unsymmetrie magnetisiert das Kernmaterial und verschiebt die Hystereseschleife.
Diese verläuft normalerweise symmetrisch um den Nullpunkt. Wird sie nun verschoben, führt schon eine kleinere Feldstärkeänderung in dieser Richtung zur Sättigung des Kernmaterials. Im Zusammenhang mit der üblicherweise ohnehin höheren Aussteuerung bei Ringband- und Schnittbandkernen und dem fehlenden Luftspalt wirkt sich das vielfach stärker aus als bei geschachtelten Blechkernen.

Gruß Gerd

--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!

I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd



Gesamter Thread:

Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 09:54 (Elektronik)
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 10:02
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Jüwü(R), 08.08.2011, 10:13
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 12:56
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 14:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 08.08.2011, 15:34
Gleichstrom im 230V-Netz ? - PeterGrz(R), 08.08.2011, 15:44
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Altgeselle(R), 08.08.2011, 16:15
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:23
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 07:57
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 08.08.2011, 16:01
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 08.08.2011, 17:32
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 09.08.2011, 08:21
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 09.08.2011, 19:45
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 06:48
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 08:38
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 10:54
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Tobi(R), 12.08.2011, 11:11
Gleichstrom im 230V-Netz ? - x y, 12.08.2011, 11:27
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 16:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 16:47
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 12.08.2011, 17:46
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 12.08.2011, 21:17
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd(R), 13.08.2011, 13:07
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Hans, 13.08.2011, 14:31
Gleichstrom im 230V-Netz ? - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:40
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 14:38
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 13.08.2011, 19:01
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 13.08.2011, 19:28
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 13.08.2011, 23:31
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 15:52
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd (nicht angemeldet), 14.08.2011, 19:50
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Hans, 14.08.2011, 20:23
Restluftspalt, nicht Luftspalt! - Gerd(R), 15.08.2011, 09:31
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 10:03
Luftspalte richtig ausführen. - FLT(R), 15.08.2011, 15:03
Luftspalte richtig ausführen. - Gerd(R), 15.08.2011, 15:27
Luftspalte richtig ausführen. - Hans, 15.08.2011, 18:03
Bitte an die Moderation - Gerd(R), 15.08.2011, 20:21
Bitte an die Moderation - geralds(R), 15.08.2011, 20:29
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 08.08.2011, 18:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 08:43
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 10:22
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Gerd(R), 09.08.2011, 15:38
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 09.08.2011, 17:13
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 19:52
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - geralds(R), 09.08.2011, 20:34
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 09.08.2011, 21:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 08:45
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - schaerer(R), 10.08.2011, 10:02
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 13:14
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Tobi(R), 10.08.2011, 13:29
Überredet! - PeterGrz(R), 10.08.2011, 14:15
Ganz neu DC-Terror! - schaerer(R), 10.08.2011, 14:27
Überredet! - Tobi(R), 13.08.2011, 10:26
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Altgeselle(R), 10.08.2011, 16:12
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - Harald Wilhelms(R), 10.08.2011, 18:20
Miese Geschäfte... - schaerer(R), 10.08.2011, 22:20
Miese Geschäfte... - Harald Wilhelms(R), 11.08.2011, 17:16
Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! - x y, 10.08.2011, 18:21
Pekuniärextraktor - schaerer(R), 10.08.2011, 22:33
Pekuniärextraktor - Torsten(R), 10.08.2011, 22:42
Pekuniärextraktor - Tobi(R), 10.08.2011, 22:42