Forum
Lüftungssteuerung temperaturabhängig (Elektronik)
» Wie kann ich das praktisch umsetzen?
Besser mit einem zusätzlichen Feuchtesensor je Temperatursensor, denn entscheidend ist nicht nur die Temperatur, sondern vor allem der absolute Feuchtegehalt der Luft. Zumindest sofern es Dir darum geht, keine unnötige Feuchtigkeit in den Keller zu transportieren.
Sofern wirklich nur die Temperatur verglichen werden soll, reichen wohl zwei Komparatoren, eine billige Referenzspannung und ein oder zwei Logikgatter. Soll auch die Feuchte mit einfließen, ist dringend ein µC anzuraten.
Bekannte digitale Sensoren sind z.B.
DS18S20 (nur Temperatur)
SHT21/71 (Temperatur und Feuchte)
Für die Komparatorlösung reichen auch einfache NTCs. Temperatur ist eine sehr langsame Größe, so dass die Einstrahlung auf die lange Leitung recht gut rausgefiltert werden kann.
Gruß
Torsten