Forum
Sparstelltransformator Anschlüsse (Schaltungstechnik)
» Was ich aber nicht verstehe: Wenn ich es so anschließe, lege ich doch
» immer nur 230V an eine Primärwicklung an, oder sind die intern anders
» verschalten?
»
230V liegen An der Trafowicklung gegen den Sternpunkt an.
Die verkettete Leiterspannung ist aber 400V.
Wenn du den Trafo auf 50% einstellst, hast du 3 * 115V gegen den Stenpunkt. Aber die Verkettete Leiterspannung ist 200V
Gesamter Thread:
Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 15:31 (Schaltungstechnik)
Sparstelltransformator Anschlüsse - Esel, 03.08.2011, 15:35
Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 15:38
Sparstelltransformator Anschlüsse - 79616363
, 03.08.2011, 15:58

Sparstelltransformator Anschlüsse - olit
, 03.08.2011, 15:59

Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 16:08
Sparstelltransformator Anschlüsse - 79616363
, 03.08.2011, 16:15

Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 16:18
Sparstelltransformator Anschlüsse - Esel, 03.08.2011, 16:20
Sparstelltransformator Anschlüsse - x y, 03.08.2011, 16:24
OT: geschalten, verschalten - otti
, 03.08.2011, 18:38

OT: geschalten, verschalten - Harald Wilhelms
, 03.08.2011, 18:50

OT: geschalten, verschalten - schaerer
, 03.08.2011, 19:08

OT: geschalten, verschalten - otti
, 03.08.2011, 20:38

OT: geschalten, verschalten - Gerd
, 03.08.2011, 20:33

OT: geschalten, verschalten - m
, 04.08.2011, 17:56

Sparstelltransformator Anschlüsse - x y, 03.08.2011, 16:07
Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 16:09
Sparstelltransformator Anschlüsse - Esel, 03.08.2011, 16:12
Sparstelltransformator Anschlüsse - Philip, 03.08.2011, 16:26