Forum
Schaltnetzteil leerlauffest? (Bauelemente)
» » »Da sollte genannte Grundlast von > 5W, besser > 10W dran hängen.
» » » Grüsse.
» »
» » Ich hab gelesen, dass das Netzteil ohne Betreiben von Last Schaden
» nehmen
» » kann....
»
» Das habe ich noch nicht erlebt.
Eigentlich ist das logisch. Ein Schaltnetzteil
schickt im Takte seiner Arbeitsfrequenz kleine
Energieportionen Richtung Ausgang. Da die Schalt-
zeit nicht Null werden kann, lädt diese Energie,
wenn sie nicht irgendwie abgenommen wird, den
Ausgangselko immer mehr auf. Irgendwann wird
dessen Spannung dann so gross, das es knallt.
Erst später hat man gelernt, das man die Taktung
komplett abschalten muss, damit das nicht passiert.
Das führt dann aber zu Taktfrequenzen, die deutlich
niedriger als die typisch über dem Hörbereich
liegende Grundfrequenz der Schaltnetzteile ist.
Solche niederfrequenten Anteile können dann auch
in einen Verstärker eingestreut werden.
Gruss
Harald
Gesamter Thread: