Schukosteckdose (Elektronik)
Kommt drauf an, wann die Anlage erstellt wurde. Die FI-Pflicht in Feuchträumen (z.B. Badezimmer) gibt es in DE schon ne halbe Ewigkeit. Hab das Datum jetzt grad net im Kopf, aber ich glaub schon seit den 80ern.
Wenn die Anlage vor dem Stichtag errichtet wurde, dann ist man nicht gezwungen einen FI nachzurüsten, es gilt der (hier sehr zweifelhafte) Bestandschutz - Sinnvoll wäre die Nachrüstung aber allemal!
Wird die Steckdose heute nachgerüstet, so sind die aktuellen Regeln einzuhalten - Hier geht dann an nem FI absolut kein Weg mehr vorbei!
Und erden tut man eh nix. Erde gehört in nen Blumentopf! Die Schutzkontakte werden an den Schutzleiter (Je nach Netzform PEN oder PE) angeschlossen
Wie sieht denn das genau bei Dir aus? Wird das nachgerüstet, was für ne Netzfom (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT ...) habt ihr? Sogar bei nem nem alten TN-C kann man immer noch Steckdosen verwenden, die nen eingebauten FI haben - Aber die sind teuer - So um 100EUR muss man schon anlegen.
--
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)