Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

laststrom bei 40w 12v halogenlampe? (Schaltungstechnik)

verfasst von el-haber, 27.06.2011, 10:49 Uhr

Hi,
der Heiß-Widerstand einer 40W HL an 12V ist 3,6V.
Der Kalt-Widerstand kann gemessen werden (12h Auskühlzeit) und beträgt um 1 Ohm - damit ist der Anlaufstrom bei 12V um 12A.
Könnte - da kurzzeitig - durch die 8A Relais-Kontakte gehalten werden ohne diese zu verkleben.

Cu st



Gesamter Thread:

40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - ike, 23.06.2011, 19:24 (Schaltungstechnik)
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - Elko_Scotty(R), 23.06.2011, 19:45
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - hws(R), 23.06.2011, 19:49
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - ike, 23.06.2011, 19:55
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - hws(R), 23.06.2011, 20:03
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - ike, 23.06.2011, 20:39
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 20:51
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - x y, 23.06.2011, 21:11
laststrom bei 40w 12v halogenlampe? - ike, 24.06.2011, 18:21
laststrom bei 40w 12v halogenlampe? - el-haber, 27.06.2011, 10:49
laststrom bei 40w 12v halogenlampe? - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 17:21
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - schaerer(R), 23.06.2011, 19:50
40 watt halogenlampe über mosfet schalten? - Elko_Scotty(R), 23.06.2011, 19:54