Hallo

Der Schutzleiter ist in der Vertreilung mit dem Null verbunden. Wenn der Schutzleiter also durchgehend richtig verbunden ist, hat im Gerät der Schutzleiter Null-Potential. Gegen die Phase (ein Stecker kann auch andersherum eingesteckt werden!) wird also eine Glimmlampe/LED mit Vorwiderstand/Optokoppler usw. leuchten. Es muss nur so hochohmig sein, dass ein Fi nicht auslöst. Damit sollte sich etwas schalten lassen.

Theo



Gesamter Thread:

Feststellen, ob Schutzleiter an Schutzkontakt der Steckdose - Knut, 15.06.2011, 15:23 (Schaltungstechnik)
Feststellen, ob Schutzleiter an Schutzkontakt der Steckdose - Theo(R), 15.06.2011, 15:46
Nachtrag - Theo(R), 15.06.2011, 19:35
Nachtrag - Knut, 17.06.2011, 10:52
Nachtrag - Theo(R), 17.06.2011, 11:35
Glimmlampenmethode - geralds(R), 15.06.2011, 16:17
Glimmlampenmethode - soso, 15.06.2011, 19:29
Glimmlampenmethode - geralds(R), 15.06.2011, 21:27
Glimmlampenmethode - Zwinkerle(R), 15.06.2011, 19:48