Forum
L200 Kurzschlussfestigkeit (Elektronik)
» bin neu hier und hätte gleich mal ne bescheidene Frage.
» Ich hab mir eine Schaltung mit einem L200 und einen Transistor zur
» Stromerhöhung aufgebaut.
» Soweit lief alles gut. Im laufenden Betrieb hat er Kurzschlüsse ohne
» Probleme weggesteckt. Nur wenn im Moment des einschaltens ein Kurzschluss
» vorhanden ist, überlebt das der Leistungstransistor nicht.
» Ist das so Normal?
Wenn du nach Bild 21 im Datenblatt aufgebaut hast, dann schon. Die 10uF von Pin 1 nach GND sind das Problem. Ob ein kleinerer Kondensator wirklich Abhilfe bringt muss man ausprobieren, leider kann das zu Schwingungen im laufenden Betrieb führen.
Gesamter Thread:
L200 Kurzschlussfestigkeit - horstausnforst, 04.06.2011, 10:01 (Elektronik)
L200 Kurzschlussfestigkeit - x y, 04.06.2011, 10:27
L200 Kurzschlussfestigkeit - horstausnforst, 04.06.2011, 10:39
L200 Kurzschlussfestigkeit - x y, 04.06.2011, 10:40
L200 Kurzschlussfestigkeit - horstausnforst, 04.06.2011, 10:42
L200 Kurzschlussfestigkeit - x y, 04.06.2011, 10:47
L200 Kurzschlussfestigkeit - horstausnforst, 04.06.2011, 10:50
L200 Kurzschlussfestigkeit - horstausnforst, 05.06.2011, 09:13