Bistabiles Relai Fin 40.31 (Elektronik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.06.2011, 14:44 Uhr
(editiert von olit am 03.06.2011 um 14:48)

» Wie ist das bei einem bistabilen Rlais mit der Gleich- oder
» Wechselspannung? Bei einem einfachen Relais neigt ein mit Gleichspannung
» betriebenes Wechselspannungsrelais zum kleben.
»
» Theo

Das Remanenzrelais wird bei AC über eine Diode magnetisiert.
Die Entmagnetisierung erfolgt nur über einen Widerstand.
Eine Diode ist nicht erforderlich.
Das Relais fällt allerdings erst ab, bei entsprechend polarisierter Halbwelle. Gleiches gilt für das Erregen.