Eine Möglichkeit wäre indem du die U_Referenz auf die Mitte des ADC legst.
zB bei 5V UB 2,5V_U-ref --- ist die Messspannung unter 2,5V dann fließt der I in die eine Richtung,
ists drüber in die andere Richtung.
Den Messpannungsbereich musst noch mit OPV's begrenzen, also aufpassen.
Dazu hat Maxim auch passende ICs.
-> Appli-Schaltungen, dort wirds sehr gut erklärt.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1949
www.maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1108
PS: der MAX471 ist bereits obsolet.
Nimm am Besten den Nachfolger IC.
Ist auf dem Web angegeben.
Grüße
Gerald
---
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Gesamter Thread:
Spannungswandlung - elpefe
, 15.05.2011, 15:37 (Schaltungstechnik)
Spannungswandlung - x y, 15.05.2011, 16:01
Spannungswandlung - geralds
, 15.05.2011, 16:09
Spannungswandlung - elpefe
, 17.05.2011, 08:36