Forum
Drossel für Analogspannung 0-10V (Bauelemente)
So, ich glaube das Problem ist jetzt beseitigt. Nachdem die geschirmten Leitungen und der Ferritkern nicht zum Ziel geführt haben, habe ich eine Masseleitung zwischen Sensor-Netzteil und I/O Modul verlegt, wie von didi82 empfohlen.
Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass die beiden Massepotentiale schon eine Verbindung hatten. Aber als ich heute morgen mal die Spannung zwischen den beiden Groundpotentialen gemessen habe, waren da doch tatsächlich 0,15V. Nachdem ich dann eine direkte Verbindung der beiden Massen verdrahtet habe hats funktioniert.
Dann noch den ganzen Messvorgang ablaufen lassen und es gab keine Probleme.
Vielen Dank an alle für die guten Tips
Gesamter Thread:
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 15:40 (Bauelemente)
Drossel für Analogspannung 0-10V - x y, 11.05.2011, 16:24
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 19:28
Drossel für Analogspannung 0-10V - didi82
, 11.05.2011, 22:06
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 11.05.2011, 23:40
Drossel für Analogspannung 0-10V - geralds
, 12.05.2011, 00:03
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 12.05.2011, 08:14
Drossel für Analogspannung 0-10V - geralds
, 12.05.2011, 08:53
Drossel für Analogspannung 0-10V - Mäx, 12.05.2011, 14:54