Forum
Drossel für Analogspannung 0-10V (Bauelemente)
--
Hi,
Ich nehme an, die Verbindung ist mehrere Meter lang.
Ein Lösungsversuch - weil ich nicht wirklich die Anlage sehe...
Verdrillte und geschirmte Leitung nehmen.
zB CAT5 Leitung, nur halt an deiner rauhen Betriebsumgebung angepasstes Kabel.
Durch einem Ferritring diese Leitung mit einer Windung durchfädeln.
- An passender Stelle, austesten, Eingangsnähe.
Das mache ich oft, mit Kabelbinder fixiere ich die Leitungswindung.
Den Schirm beidseitig mit Erde verbinden, wenn es geht.
Im Stecker an den Datenleitungen Stützkondensatoren gegen Signal_GND anlöten.
--> Ist Signal_GND vom Schirm getrennt? .. dann passt es.
Würden beide verbunden sein, gäbe es Transienten Übertagungen von Außen in das Kabel.
Der Sternpunkt soll im Gerät sein, nicht im Kabel.
Der gestrige Vorschlag mit einer Strom kompensierten Drossel geht normal auch gut.
Jedoch mußt mindestesn in die Strecke eingreifen, eventuell in das Gerät rein.
Das kann eben nicht Sinn einer Montage sein.
So mal als einige Anregungen.
Grüße
Gerald
---
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Gesamter Thread: