Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Triac überbrücken (Elektronik)

verfasst von el-haber, 27.04.2011, 09:46 Uhr

HI,
der Umschalter geht, wenn die Lampe am Steuergerät direkt angeschlossen ist (230V-Kabel mit Stecker).
Wenn in der Lampe selber elektronisches Gerät ist, und das Steuergerät eine Steuerspannung von 0-10V ausgibt oder gar DMX-Signale liefert, dann geht das so nicht.

Lampenkontroller haben, soweit ich die Studio-Teile kenne aber einen "hell"-Schalter und einen "dunkel"-Taster. Teilweise auch konfigurierbar, welche Kanäle auf hell- oder dunkel- Reagieren sollen.

Beispiel: Umbaulicht - Die Lichtregie drückt auf Dunkel und die blauen Lampen in den Kulissen reagieren nach definition nicht darauf. Die restlichen Lampen, die vorher bezeichnet wurden gehen aus.

oder
Pausenlicht: LR gibt Hell ein und alle konfigurierten Lampen gehen auf Maximum an.

Es ist im Grunde egal, ob ein Thyristor / TRIAC oder ein echter Schalter den Strom vollphasig freigibt.

CU
st



Gesamter Thread:

Triac überbrücken - BSTom, 26.04.2011, 18:28 (Elektronik)
Triac überbrücken - roldor(R), 26.04.2011, 19:17
Triac überbrücken - BSTom, 27.04.2011, 02:05
Triac überbrücken - roldor(R), 27.04.2011, 09:00
Triac überbrücken - el-haber, 27.04.2011, 09:46
Triac überbrücken - roldor(R), 27.04.2011, 10:28
Triac überbrücken - BSTom, 27.04.2011, 12:38
Triac überbrücken - Harald Wilhelms(R), 27.04.2011, 18:03
Triac überbrücken - BSTom, 28.04.2011, 10:00
Triac überbrücken - Harald Wilhelms(R), 28.04.2011, 10:53
Triac überbrücken - hws(R), 28.04.2011, 20:00