Forum
Gebäude Blitzschutz (Elektronik)
» » Guten Morgen,
» »
» » ich hab mal ne frage und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
» »
» » Wenn ein Gebäude von einer Fangstange für Blitzeinschläge
» beispielsweise
» » für 30KA geschützt werden soll, wie groß muss sie dann sein wenn sie 5
» » meter vom haus wegsteht?
» »
» » Habe eine Skizze angefertigt.
» »
» » Ich hab ne vermutung nur ob diese richtig ist weiss ich nicht. Also der
» » entscheidungsradius bei Blitzströmen von 30KA ist 75m hab ich aus ner
» » Tabelle . schaut euch einfach das Bild an =)
» »
» » ich komm auf 55m
» »
» »
» »
» » 
»
» Hallo Dextro,
» Deine Blitzschutzkonstruktion ist ausgesprochen ungünstig.
» Die Fangstange ist 25 m von der entferntesten Hauskante entfernt. Damit
» ist ein Blitzschutz nicht(kaum) erreichbar.
» Schau Die mal folgende Seite an:
» http://www.brieselang.net/blitzschutz-nach-vde.php
» Ein Fehler Deiner Zeichnung ist, dass der Blitzradius nicht den Erdboden
» erreicht.
» Der Blitzradius richtet sich zudem nach der zu erwartenden Sicherheit
» gegen Blitzeinschlag.
» Ist die Anordnung zwingend vorgegeben?
» Gruß Kendiman
Hey...
danke schonmal für deine bemühungen....
ja die Anordnung ist so vorgegeben. und ich muss sagen bei mir auf dem papier wird der Erdboden berührt sorry . war ein bisschen schwierig das mitm pc zu machen.
ich werds gleich nocmal einscannen...