Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Fi-Schalter löst aus? (Elektronik)

verfasst von Maik, 21.03.2011, 11:33 Uhr

» Morgen,
Moin
» hab hier ma ne frage und zwar geht es um It-Netz mit nem max.Isofehler von
» 40mA.
Woher soll die Begrenzung kommen?

» Nun berührt eine Person mit 1kOhm widerstand ein metallgehäuse mit 30ohm
» widerstand.
Das Gehäuse ist geerdet und sollte keinen Strom führen.

» Es ist ein FI vorhanden mit Idelta(n)=100mA .
Oben sagst du max 40mA nun sind es 100mA.

» Spricht er an???
Wenn der Fi Auslöst ist hinter dem Teil genügend Strom anders "geflosssen" als er sollte....
Notfalls einfach nach U/R*I Berechnen :)



Gesamter Thread:

Fi-Schalter löst aus? - elekboy, 21.03.2011, 11:10 (Elektronik)
Fi-Schalter löst aus? - Maik, 21.03.2011, 11:33
Fi-Schalter löst aus? - elekboy, 21.03.2011, 11:40