Forum
kleines Magnetventil alle paar min für 1-2s öffnen (Elektronik)
» » » » » Versorgungsspannung anliegt(12V) alle 1-5min
» »
» » Da fällt mit noch ein, daß die NE555 bei Zeiten über 30Sekunden
» Probleme
» » mit den Leckströmen der gängigen Elkos haben und daß die Zeit für die
» » erste Ladung um 2/3 länger ist als die dann anschließenden Zeiten.
» Grund
» » ist unter anderem der wichtige Entladewiderstand bei den nötigen hohen
» » Kapazitäten.
» also wäre ein NE555 hier nicht so gei.gnet?zu dem gibts halt schöne
» anleitungen im netz
»
» » Besser wäre ein Taktgeber im stabilen, kontrollierbaren Bereich und ein
» » anschließender Teiler (CD 4040 mit 12Stufen = /4096).
» da versteh ich nicht mehr viel.
So
Pin 4 der beiden 555 muss auf UB+ geschaltet werden. Habe ich in den Zeichnungen vergessen darzustellen!

Oder auch so

edit

Gesamter Thread: